Re: Re: pračka
honza 25.03.2010
No právě my nemáme proudový chránič a jsme v baráku, kde je stará instalace ještě v krabičkách. Dělá to jen při zapnuté pračce. Zkusil jsem i jinou pračku a dělá to i s ní. Zem je spojená s nulou v zásuvce. Co s tím?
Re: Re: pračka
AW ELEKTRO 02.04.2010
Ochranné pospojování je funkční pouze tehdy, pokud jsou pospojování a soustava zemnění neporušeny. Při náhodném výskytu napětí na neživých částech je toto napětí bezpečně svedeno do země. Pokud by se objevilo napětí fázové, okamžitě vznikne zkrat a vyhodí se jistič (ev. chránič, pokud je instalován).
Rozhodně neodstraňujte ochranné pospojení!! Hrozil by vznik úrazu elektrickým proudem. Spíš zkontrolujte jeho funkčnost a vodivou cestu. Nesmí být přerušené a má jít přímo do rozvaděče, kde je spojeno s dalším zemněním na zemnící svorce.
Rozhodně neodstraňujte ochranné pospojení!! Hrozil by vznik úrazu elektrickým proudem. Spíš zkontrolujte jeho funkčnost a vodivou cestu. Nesmí být přerušené a má jít přímo do rozvaděče, kde je spojeno s dalším zemněním na zemnící svorce.
-
Jirka 19.10.2009
Když jsme dělali koupelnu, tak nám přišel zedník, který uměl vše. Bylo to super. Akorát když jsme měli obloženo a hotovo, tak jsem radši pozval revizáka a ten zjistil, že nemáme uzemněnou smaltovou vanu, zásuvky mají přehozený nuly a zem atd... Nedal nám ani proudový chránič.
Tak pak při opravě jsem pozval elektrikáře, který vše předělal tak, jak to má být. Od té doby už na nějaké všeuměly nespoléhám!!!
Tak pak při opravě jsem pozval elektrikáře, který vše předělal tak, jak to má být. Od té doby už na nějaké všeuměly nespoléhám!!!
Re: -
PJ 25.10.2009
My měli podobnou zkušenost. Akorát žena dostala ránu od pračky. Když prala, vytekla nějaká voda na zem. Utírala jí a pak se mokrýma rukama dotkla zapnutý pračky...
Holt přehozená fáze na kolíku :-( Dělal to jeden ukrajinec, bylo to levný, ale asi ne moc oukej.
Holt přehozená fáze na kolíku :-( Dělal to jeden ukrajinec, bylo to levný, ale asi ne moc oukej.